PLC Operation Flag در PLC دلتا - admin - 18-11-2014

تعدادی مموری وجود دارد که شما در لحظه ی راه اندازی PLC دلتا می توانید از آن استفاده کنید .
این مموری ها بسیار پر کاربرد بوده و می تواند به شما در برنامه نویسی کمک زیادی کند .
فرض کنید که شما قصد دارید یک خروجی را در لحظه ی استارت فعال کنید و یا حالت خاصی از ورودی ها در لحظه RUN شدن PLC چک شود .
شما در چنین شرایطی می توانید از M1002 استفاده کنید .
PLC Operation Flag  به تعداد 4 مموری است که به ترتیب شامل شماره های زیر می شود :
  • M1000 : این مموری همزمان با RUN شدن PLC فعال شده و در مدت زمانی که PLC در حالت RUN است فعال می ماند .
  • M1001 : این مموری همزمان با RUN شدن PLC غیرفعال شده و در مدت زمانی که PLC در حالت RUN است غیرفعال می ماند .
  • M1002 : این مموری همزمان با RUN شدن PLC به مدت یک Scan time فعال شده و سپس غیر فعال می شود .
  • M1003 : این مموری همزمان با RUN شدن PLC به مدت یک Scan time غیرفعال شده و سپس فعال می شود .
پیشنهاد می شود تا حد امکان از این مموری ها در برنامه خود استفاده کنید .