ورودی های دیجیتال logo - hiwaamiri - 08-02-2017

با سلام

من یه logo8 12/24RCe خریدم. ولی الان نیاز دارم به ورودیها برق 220ولت بدم.

 مشکلم اینجاست که آیا ورودیهای این مدل از برق 220ولت پشتیبانی میکنه یا نه؟

سوال بعدی اینکه چطوری میتونم با لوگو کار کنترل فاز و کنترل بار رو انجام بدم؟

ممنون میشم راهنمایی کنین


RE: ورودی های دیجیتال logo - admin - 20-02-2017

درود بر شما . 
در صورت فاز یا برق 220 AC ،  ورودی های لوگو 24 شما خواهد سوخت . 
مگر اینکه با یک رله برق 220 را به صورت خروجی 24 سوئیچ و به ورودی های لوگو وصل کنید که خرید یه لوگو دیگر دردسر کمتری دارد . 
برای استفاده از لوگو به عنوان کنترل فاز و کنترل بار در نظر داشته باشید که هر کمیتی که به ولتاژ صفر تا 10 یا جریان 4 تا 20 میلی آمپر تبدیل شود ، با لوگو قابل اندازه گیری است . 
برای نمونه لوگو رطوبت را نمی شناسد . ولی اگر از یک سنسور رطوبت ولتاژی استفاده کنید ، می توان مقدار درصد رطوبت را با لوگو اندازه گرفت .