آموزش اتصال ورودی ها در PLC دلتا - نسخه قابل چاپ +- انجمن پی ال سی وان (http://www.plc1.co) +-- انجمن: دلتا DELTA (http://www.plc1.co/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7-DELTA) +--- انجمن: پی ال سی دلتا (http://www.plc1.co/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%D9%84-%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7) +---- انجمن: برنامه نویسی PLC دلتا (http://www.plc1.co/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-PLC-%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7) +---- موضوع: آموزش اتصال ورودی ها در PLC دلتا (/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-PLC-%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7) |
آموزش اتصال ورودی ها در PLC دلتا - admin - 27-11-2014 برای اتصال ورودی های دیجیتال پی ال سی DELTA ، بر روی ترمینال ورودی یک پایه با نام S/S وجود دارد . سیمی که به این پایه وصل می شود بسیار مهم است . در ابتدا باید به اینکه توجه کنید که در ورودی نمی توانید یک ورودی را با 24+ و یک ورودی را با صفر ولت تحریک کنید . مثلا شما باید برای تحریک ورودی ها در همه پایه ها از 24+ استفاده کنید و یا همه را به منفی وصل کنید . خب نقش S/S چیست ؟ شما اگر می خواهید ورودی ها با منفی تحریک شوند باید به S/S مثبت بدهید . یعنی عکس هم . حال اگر مثلا بخواهیم با یک سنسور PNP که سیم فرمان آن در هنگام فعال شدن 24+ می شود ، یک ورودی را فعال کنیم ، باید به S/S منفی بدهیم . |