تایمر T64 تا T126 در PLC دلتا - نسخه قابل چاپ +- انجمن پی ال سی وان (http://www.plc1.co) +-- انجمن: دلتا DELTA (http://www.plc1.co/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7-DELTA) +--- انجمن: پی ال سی دلتا (http://www.plc1.co/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%D9%84-%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7) +---- انجمن: برنامه نویسی PLC دلتا (http://www.plc1.co/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-PLC-%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7) +---- موضوع: تایمر T64 تا T126 در PLC دلتا (/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B1-T64-%D8%AA%D8%A7-T126-%D8%AF%D8%B1-PLC-%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7) |
تایمر T64 تا T126 در PLC دلتا - admin - 22-12-2019 تایمر 64 تا تایمر 126 در حالت معمول ، ثابت زمانی 100 میلی ثانیه دارند . و مثل تایمر مثلا 1 می توان از آنها استفاده کرد . اما اگر M1028 فعال باشد ، ثابت زمانی آن تبدیل به 10 میلی ثانیه خواهد شد . برای این کار می توانیم با M1002 وضعیت M1028 را ست کنیم . و یا OUT کنیم در M1028 اما نه M1002 بلکه M1000 که با RUN شدن CPU به صورت دائمی فعال است . یعنی در هنگام استفاده از تایمر این بازه ، M1028 باید فعال باشد . |