لبه بالا و پایین رونده مموری سیستمی در WPLSOFT - نسخه قابل چاپ +- انجمن پی ال سی وان (http://www.plc1.co) +-- انجمن: دلتا DELTA (http://www.plc1.co/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7-DELTA) +--- انجمن: پی ال سی دلتا (http://www.plc1.co/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%D9%84-%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7) +---- انجمن: برنامه نویسی PLC دلتا (http://www.plc1.co/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-PLC-%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7) +---- موضوع: لبه بالا و پایین رونده مموری سیستمی در WPLSOFT (/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%84%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-WPLSOFT) |
لبه بالا و پایین رونده مموری سیستمی در WPLSOFT - admin - 23-12-2019 فرض رو بر این بگیریم که میخواهیم در هر ثانیه دو بار عمل شمارش برای یک حافظه را انجام دهیم . مموری سیستمی M1013 در نرم افزار WPLSOFT در یک ثانیه فقط یک بار روشن و خاموش می شود . در واقع 0.5 ثانیه روشن و 0.5 ثانیه خاموش . برای اینکه شمارش درست انجام شود ، ما از لبه برای عمل INC استفاده می کنیم . پس از این مموری برای شمارش به ازای هر ثانیه دو بار نمی توان استفاده کرد . مموری بعدی M1012 است که به ازای هر ثانیه 10 بار فعال و غیر فعال می شود . پس از آن هم نمی توان استفاده کرد . مموری بعدی هم M1011 است که در هر ثانیه 100 بار ON/OFF می شود . در صورتیکه ما میخواهیم دو بار ON/OFF شود . در اینجا می توانیم با یک تغییر کوچک در استفاده از M1013 خواسته خود را عملی کنیم . مگر نه اینکه M1013 نیم ثانیه روشن است و نیم ثانیه خاموش . پس ما به جای فقط لبه بالا رونده ، از لبه پایین رونده اون هم استفاده می کنیم . در نتیجه میشه مثل شکل زیر که در هنگام روشن و خاموش شدن M1013 ما پالس داریم که در مجموع به ازای هر ثانیه میشه دو تا . |