+---- موضوع: چراغ ارور Erorr بعد از تعویض باتری بک آپ Back up در PLC دلتا (/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1-Erorr-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D8%B6-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DA%A9-%D8%A2%D9%BE-Back-up-%D8%AF%D8%B1-PLC-%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7)



چراغ ارور Erorr بعد از تعویض باتری بک آپ Back up در PLC دلتا - admin - 23-12-2019

دوستان پرسش داشتن که باتری بک آپ PLC دلتا شون به مشکل خورده و تموم شده . 
اقدام به تعویض باتری بک آپ کردن . چراغ مربوط به باتری Back up خامو شده ، ولی چراغ ارور Erorr روی CPU همچناه ن روشن است . 
مشکل از کجاست ؟ 
از آنجایی که باتری سخت افزار دلتا شما تموم شده و احتمالا برق دستگاه یا همون تغذیه 24 ولت CPU هم قطع بوده ، برنامه داخل PLC پاک شده . 
و عملا الان چیزی داخل حافظه CPU وجود ندارد . 
شما بعد از کامپایل یک برنامه خالی مشاهده می کنید که یک دستور END به صفحه خالی شما اضافه می کند . 
در برنامه های نوشته شده هم اگر این دستور رو ننویسید به صورت هوشمند این خط بعد از کامپایل اضافه خواهد شد . 
در هنگام تمام شدن باتری بک آپ این خط هم پاک می شود . 
CPU به دنبال این دستور میگرده ولی پیداش نمیکنه . انگار شما یه برنامه کامپایل نشده بدون END رو در CPU دانلود کرده اید . 
وقتی هم شما اقدام به آپلود کنید عملا یک برنامه خالی براتون بر میگرده . اگر برنامه پسورد هم داشته باشد ، می بینید که از شما پسوردی خواسته نمی شود . چون برنامه و پسورد با هم پاک شدن .
ولی همچنان چراغ ارور روشن است . 
برای رفع این مشکل کافیست برنامه مروبط به CPU رو  در ضورت داشتن بک آپ دوباره بر روی سخت افزار دانلود کنید . 
و یا یک برنامه خالی شده در WPLSOFT رو کامپایل و دانلود کنید . 
 می بینید که بلافاصله چراغ ارور خاموش می شود . 
متاسفانه در صورت نداشتن سورس برنامه ، مجبور خواهید بود ، دوباره از ابتدا برنامه رو بنویسید .