انجمن پی ال سی وان
فرق دستور LDP و NP در PLC دلتا WPLSOFT - نسخه قابل چاپ

+- انجمن پی ال سی وان (http://www.plc1.co)
+-- انجمن: دلتا DELTA (http://www.plc1.co/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7-DELTA)
+--- انجمن: پی ال سی دلتا (http://www.plc1.co/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%D9%84-%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7)
+---- انجمن: برنامه نویسی PLC دلتا (http://www.plc1.co/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-PLC-%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7)
+---- موضوع: فرق دستور LDP و NP در PLC دلتا WPLSOFT (/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-LDP-%D9%88-NP-%D8%AF%D8%B1-PLC-%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7-WPLSOFT)



فرق دستور LDP و NP در PLC دلتا WPLSOFT - admin - 23-12-2019

دستور LDP همان لبه بالارونده یک حافظه بیتی است . 
این حافظه می تاوند مموری ، ورودی ، کنتاکت تایمر و . . . باشد . 
ولی NP به حافظه بیتی خاصی مربوط نمیشه بلکه به برآیند المان های سمت چپ خودش کار داره . 
این به چه معنی است . 
همانطور که در تصویر زیر می بینید ، نتیجه NP به سه المان سمت چپ اش بستگی داره . 
یعنی مموری صفر باید فعال باشد ، ورودی شماره صفر پی ال سی باید غیر فعال باشد و مقدار حافظه D2 هم باید 33 باشد تا NP عمل کند . 
البته باید در نظر داشته باشید ممکنه در یک لحظه یک و یا تعداد بیشتری از شرط ها بر قرار نباشد . 
اونوقت NP عمل نمی کند . 
در اینجا هم ما با لبه کار داریم . یعنی اون لحظه ای که برآیند از صفر می خواهد یک شود . 
حال ممکنه دو شرط اول برقرار باشد و در لحظه عملکرد ، مقدار D2 از 32 بشه 33 . 
یا اینکه دو شرط دوم برقرا باشه و در لحظه عملکرد ، وضعیت M0 از صفر بره روی حالت یک .
اگر برآیند شرط ها غیر فعال و دوباره فعال شود ، باز هم پایه انیبل NP اوکی شده و عمل MOV در D4 را انجام می دهد . 
پس اگر قرار است این کار یک بار انجام شود . 
باید با یک مموری و شرطی از تکرار دوباره ان جلوگیری کنیم .


[عکس: NP.jpg]