انجمن پی ال سی وان
ارتباط HMI پنل مستر و پنل مدباس - نسخه قابل چاپ

+- انجمن پی ال سی وان (http://www.plc1.co)
+-- انجمن: پنل مستر - Panel Master (http://www.plc1.co/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%BE%D9%86%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1-Panel-Master)
+--- انجمن: آموزش و دانلود نرم افزار HMI پنل مستر PM Designer شرکت Cermate (http://www.plc1.co/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-HMI-%D9%BE%D9%86%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1-PM-Designer-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-Cermate)
+--- موضوع: ارتباط HMI پنل مستر و پنل مدباس (/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-HMI-%D9%BE%D9%86%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D9%86%D9%84-%D9%85%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B3)



ارتباط HMI پنل مستر و پنل مدباس - admin - 16-04-2020

نمایشگر مدباس تولید شده در پی ال سی وان ، قابلیت ارتباط به صورت RS485 در مد ASSCII و RTU را داراست . 
مانیتور Panel Master هم می تواند با RS485 با هر دیوایس مدباس ارتباط برقرار کند . 
وقتی تنظیمات شبکه سخت افزار HMI پنل مستر و نمایشگر مدباس ، یکسان تنظیم می شوند . 
برای مثال 7,E,1 با Boud Rate : 9600 و در مد اسکی . 
حال اگر استیشن آدرس یک Numeric Entry با Panel مدباس ، به صورت برابر انتخاب شود . 
برای مثال آدرس استیشن پنل مدباس 2 است . 
کافیست ادرس 1000 هگز به ان اختصاص دهید . 
با این کار عدد نمایش داده شده بر روی نامریک اینترای بر روی پنل مدباس نقش می بندد . 
در واقع با تغییر عدد از Numeric Entry ، ما داریم روی پنل رایت می کنیم . 
نوع ارتباط در نرم افزار PM Designer باید مدباس اسکی یا مدباس RTU انتخاب شود . 
از آنجایی که پنل مدباس قابلیت نمایش اعداد از -999 تا +9999 را داراست . 
پس کافیست در Numeric Entry ، نوع عدد رو Sign یا علامت دار انتخاب کنید . 
همانطور که در فیلم زیر می بینید ، امکان وارد کردن اعداد منفی در HMI پنل مستر و نمایش آن روی پنل مدباس امکان پذیر است . 

جهت مشاهده فیلم ، بر روی عکس زیر کلیک کنید .


[عکس: Panel modbus & Panel Master HMI.png]