مقایسه فاز A و Z در پی ال سی دلتا ایرانی - نسخه قابل چاپ +- انجمن پی ال سی وان (http://www.plc1.co) +-- انجمن: دلتا DELTA (http://www.plc1.co/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7-DELTA) +--- انجمن: پی ال سی دلتا ایرانی ، PLC دلتا ایرانی ، DELTA PLC IRAN ، دلتا ایتک ، Delta PLC Atech (http://www.plc1.co/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%D9%84-%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%8C-PLC-%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%8C-DELTA-PLC-IRAN-%D8%8C-%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DA%A9-%D8%8C-Delta-PLC-Atech) +--- موضوع: مقایسه فاز A و Z در پی ال سی دلتا ایرانی (/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B2-A-%D9%88-Z-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%D9%84-%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C) |
مقایسه فاز A و Z در پی ال سی دلتا ایرانی - admin - 23-04-2020 در پی ال سی دلتا ایرانی شما می توانید از ورودی های سرعت بالا یا High Speed Counter استفاده کنید . برای نمونه یک انکودر آتونیکس را در نظر بگیرید . این مدل خاص که در فیلم استفاده شده است دارای 6 سیم است . دو عدد تغذیه مثبت و منفی 24 ولت ، یک سیم شیلد ، و سه فاز A,B,Z فاز A و B نسبت به هم 90 درجه اختلاف فاز دارند . اگر انکودر شما 500 پالس باشد ، به ازای هر یک دور کاملی که شفت انکودر می چرخد 500 بار فاز A و B فعال می شوند . در 360 درجه شما در ورودی های سرعت بالا 500 بار 24 ولت را خواهید داشت . دقت داشته باشید وقتی از پی ال سی دلتا ایرانی استفاده می کنید باید از Encoder با پالس خروجی 24 ولت استفاده کنید . اگر انکودر شما 5 ولت باشد ، نمی تواند ورودی های PLC را تحریک کند . فاز Z هم به ازای هر یک دور 1 پالس به شما می دهد . برای مثال اگر فاز Z شما روی PLC عدد 8 را نشان دهد ، متوجه می شویم که موتور متصل به شفت انکودر 8 بار چرخیده است . ما اینجا از انکودر 1024 پالس استفاده کردیم . فاز A را به X0 و فاز Z را به X2 پی ال سی دلتا ایرانی وصل کردیم . حال با دستور SPD در نرم افزار WPLSOFT و پی ال سی دلتا ایرانی ، تعداد فعال شدن فاز A و Z رو در یک ثانیه شمردیم . می بینید که تقریبا عدد خوانده شده در فاز A انکودر 1024 برابر فاز Z است . پس شما اگر تعداد دور موتور رو بخواهید می توانید فاز Z را بخوانید و اگر تعداد پالس حرکت انکودر را بخواهید می توانید فاز A یا B را استفاده کنید . اختلاف فاز بین A و B باعث می شود که اگر از انکودر در حالت دوفاز در برنامه استفاده کنید ، می توانید متناسب با جهت چرخش انکودر از مقدار تعداد پالس شمارش شده کم یا زیاد کنید . برای نمونه اگر من با دست شفت انکودر را یک دور کامل بچرخانم ، پی ال سی دلتا ایرانی عدد 1024 را به من نشان می دهد . حال اگر نیم دور برگردم ، عدد پالس انکودر می شود 512 . برای مشاهده فیلم آموزشی مقایسه فاز A و Z در پی ال سی دلتا ایرانی 14SS2 بر روی عکس زیر کلیک کنید . |