+--- انجمن: پی ال سی دلتا ایرانی ، PLC دلتا ایرانی ، DELTA PLC IRAN ، دلتا ایتک ، Delta PLC Atech (http://www.plc1.co/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%D9%84-%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%8C-PLC-%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%8C-DELTA-PLC-IRAN-%D8%8C-%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DA%A9-%D8%8C-Delta-PLC-Atech)
+--- موضوع: تغییر Baud Rate در پی ال سی دلتا ایرانی (/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-Baud-Rate-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%D9%84-%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C)



تغییر Baud Rate در پی ال سی دلتا ایرانی - admin - 30-04-2020

برای تغییر Baud Rate در پی ال سی دلتا ایرانی مدل 14SS2 و 10SX ، از قسمت Wizard ، وارد قسمت Communication Program ، می شوید . 
در اینجا برای نمونه Com2 رو تنظیم می کنیم . 
ولی شاید بگویید این مراحل را به درستی و بارها انجام داده ایم ، اما نرخ تبادل اطلاعات ، تغییر نکرده . 
برای حل این مشکل باید مموری 1120 رو در همان قسمت Wizard و مثلا با M1002 ، ست کنید . 
در عکس زیر  SET M1120  با کادر قرمز مشخص شده . 
این روش برای هر دو مد ASCII و RTU قابل استفاده است . 

[عکس: chang Baud Rate in DELTA PLC IRAN.jpg]