رفع مشکل منفی یک شدن بعضی از حافظه های ماندگار پی ال سی 14SS2 ایرانی ایتک Atech - نسخه قابل چاپ

+- انجمن پی ال سی وان (http://www.plc1.co)
+-- انجمن: دلتا DELTA (http://www.plc1.co/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7-DELTA)
+--- انجمن: پی ال سی دلتا ایرانی ، PLC دلتا ایرانی ، DELTA PLC IRAN ، دلتا ایتک ، Delta PLC Atech (http://www.plc1.co/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%D9%84-%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%8C-PLC-%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%8C-DELTA-PLC-IRAN-%D8%8C-%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DA%A9-%D8%8C-Delta-PLC-Atech)
+--- موضوع: رفع مشکل منفی یک شدن بعضی از حافظه های ماندگار پی ال سی 14SS2 ایرانی ایتک Atech (/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%B6%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%D9%84-%D8%B3%DB%8C-14SS2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DA%A9-Atech)



رفع مشکل منفی یک شدن بعضی از حافظه های ماندگار پی ال سی 14SS2 ایرانی ایتک Atech - admin - 11-12-2020

بسیار مهم : 
دوستانی که از PLC دلتا ایرانی مدل 14SS2 ایرانی ایتک ATECH استفاده میکنند ، حتما آنرا به آخرین ورژن 6.52 بروز رسانی کنند . 
البته اگر در هنگام خواندن این مطلب توسط شما ، ورژن های بالاتر هم منتشر شد ، آنها را دانلود کنید . 
ولی به هیچ وجه نباید ورژن CPU دلتا ایرانی مدل 14SS2 شما زیر 6.52 باشد .
چون ممکن است حافظه های Latch یا ماندگار پی ال سی شما ، به عدد 1- تغییر مفدار دهد .

البته این موضوع در همه CPU ها دیده نشده . 
طبق بررسی پی ال سی وان ، در سخت افزار هایی که مدتی خاموش بودند ، برای مثال یک هفته بیشتر دیده شده است . 
باز هم تاکید میکنم در همه سخت افزار ها ممکن است این مورد اتفاق نیافتد .
فایل آپدیت 6.52 پی ال سی دلتا ایرانی Atech ایتک


RE: رفع مشکل منفی یک شدن بعضی از حافظه های ماندگار پی ال سی 14SS2 ایرانی ایتک Atech - admin - 11-12-2020

پرسشی که یکی از دوستان داشتند این است که اگر پی ال سی 14SS2 ایرانی رو به ورژن 6.52 یا بالاتر آپدیت نکنیم . 
و با مشکل 1- شدن روبرو شویم چه اتفاقی برای برنامه و سخت افزار ما می افتد ؟ 
 در این شرایط باید ببینید برنامه شما با چه الگوریتمی و مشخصاتی پیاده سازی شده است .
گاهی در هنگام برنامه نویسی شما ، یک تابع مشخص در PLC دلتا ایرانی تعریف نشده و یا عملکرد درستی ندارد . 
اما برای شما مهم نیست . 
چون شما از بلوک برنامه نویسی یا تابع مورد نظر استفاده نمیکنید . 
پس  اصلا مهم نیست . 
اگر برنامه شما شامل یک سری ست پوینت باشد که مقدار آنها منفی یک می شود و امکان تغییر توسط شما وجود دارد . 
باز هم مشکل جدی نخواهد بود . 
می توانید مقدار منفی یک را به عدد مورد نظر تغییر دهید .
اما مشکل جایی خودش رو نشون میده که شما از ترکیب حافظه های ماندگار برای فرمول نویسی و یا رمز ورود به HMI استفاده کردید . 
پسورد رو که معمولا عدد منفی نمیدهند . 
شما هم که نامریک مورد نظر رو UnSign در نظر گرفتید . 
پس نمی توانید منفی یک رو وارد کنید . 
پس نمی توانید وارد شوید . 
در این شرایط باید پی ال سی رو به 6.52 یا بالاتر آپدیت کنید و حتما ریست فکتوری کنید . 
حال فرض کنید PLC رو در تابلو دستگاه مورد نظر به شهر دیگر فرستادید .
چه کسی میخواهد در آنجا عمل بروز رسانی و . . . را انجام دهد . 
ریست و دانلود دوباره برنامه ، کابل برنامه نویسی ، حفظ سورس برنامه و از همه مهم تر از کار افتادن دستگاه تا زمان بروز رسانی 
برای همین بروز رسانی به این ورژن یا بالاتر رو بسیار جدی بگیرید . 
پس علاوه بر سخت افزار های جدیدی که با این 14SS2 ایرانی ایتک Atech ، برنامه نویسی میکنید . 
در صورت داشتن موقعیت ، حتما یا عمل بروز رسانی 14SS2 هایی که قبلا باهاشون پروژه انجام دادید رو هم در دستور کار خودتون قرار دهید . 
و یا اینکه یک CPU 14SS2 ایراتی ایتک به روز رسانی شده رو برای شرکت مورد نظر ارسال کنید و ازشون بخواهید با CPU قبلی تعویض کنند .
با این کار قبل از بروز مشکل ، پیشگیری انجام خواهد شد . 
دقت داشته باشید اگر دستگاه برای مدت چند روزه خاموش نمیشود ، احتمال بروز این مشکل بسیار کم است . 
هر گونه تجربه در این مورد رو با پی ال سی وان به اشتراک بگذارید . 