اتصال HMI مدل B دلتا به S7 200 و S7 300 زیمنس RS485 - نسخه قابل چاپ +- انجمن پی ال سی وان (http://www.plc1.co) +-- انجمن: دلتا DELTA (http://www.plc1.co/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7-DELTA) +--- انجمن: HMI دلتا ، DELTA HMI ، مانیتور DELTA (http://www.plc1.co/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-HMI-%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7-%D8%8C-DELTA-HMI-%D8%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%B1-DELTA) +---- انجمن: سری B (http://www.plc1.co/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%B1%DB%8C-B) +---- موضوع: اتصال HMI مدل B دلتا به S7 200 و S7 300 زیمنس RS485 (/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-HMI-%D9%85%D8%AF%D9%84-B-%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D9%87-S7-200-%D9%88-S7-300-%D8%B2%DB%8C%D9%85%D9%86%D8%B3-RS485) |
اتصال HMI مدل B دلتا به S7 200 و S7 300 زیمنس RS485 - admin - 31-12-2014 با سلام . یکی از دوستان در مورد شماره پورت های اتصال HMI دلتا به پی ال سی Siemens سوال فرمودند . تعدادی از CPU های پی ال سی 200 زیمنس دارای یک پورت و بعضی از آنها دارای دو پورت هستند . این پورت ها همان پورت های 9 پینی هستند که در پشت HMI هم از آنها استفاده می شود . شما کافیست پایه شماره یک HMI را به پایه سه PLC وصل کنید . این پایه ها همان مثبت می باشد . همچنین پایه 6 HMI را به پایه 8 پورت PLC وصل می کنیم . این پایه نیز به عنوان منفی است . یعنی با این کار شما از طریق پروتوکل RS485 می توانید ارتباط بین PLC و HMI را رقرار کنید . برای اطمینان می توانید پورت شماره 5 هر دو دستگاه را نیز می توانید به هم وصل کنید .تا برای اتصال HMI دلتا مدل B تحت پروتوکل RS485 با MPI پی ال سی 300 زیمنس نیز دقیقا از همین سیم بندی می توانید استفاده کنید . فقط در حین اتصال سیم ها جهت شماره پورت ها را دقت کنید . مثلا شماره 5 را شماره 1 حساب نکنید . |