اتصال HMI مدل B دلتا به S7 200 و S7 300 زیمنس RS485 - admin - 31-12-2014

با سلام .
یکی از دوستان در مورد شماره پورت های اتصال HMI دلتا به پی ال سی Siemens سوال فرمودند .
تعدادی از CPU های پی ال سی 200 زیمنس دارای یک پورت و بعضی از آنها دارای دو پورت هستند .
این پورت ها همان پورت های 9 پینی هستند که در پشت HMI هم از آنها استفاده می شود .
شما کافیست پایه شماره یک HMI را به پایه سه PLC وصل کنید . این پایه ها همان مثبت می باشد .
همچنین پایه 6 HMI را به پایه 8 پورت PLC وصل می کنیم . این پایه نیز به عنوان منفی است .
یعنی با این کار شما از طریق پروتوکل RS485 می توانید ارتباط بین PLC و HMI را رقرار کنید .
برای اطمینان می توانید پورت شماره 5 هر دو دستگاه را نیز می توانید به هم وصل کنید .تا
برای اتصال HMI دلتا مدل B تحت پروتوکل RS485 با MPI پی ال سی 300 زیمنس نیز دقیقا از همین سیم بندی می توانید استفاده کنید .
فقط در حین اتصال سیم ها جهت شماره پورت ها را دقت کنید .
مثلا شماره 5 را شماره 1 حساب نکنید .