انجمن پی ال سی وان
تمرین 8 - مخزن آب با 3 سنسور و دو شیر ورودی و خروجی - نسخه قابل چاپ

+- انجمن پی ال سی وان (http://www.plc1.co)
+-- انجمن: دلتا DELTA (http://www.plc1.co/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7-DELTA)
+--- انجمن: پی ال سی دلتا (http://www.plc1.co/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%D9%84-%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7)
+---- انجمن: حل تمرین PLC دلتا - WPLSOFT (http://www.plc1.co/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%84-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86-PLC-%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7-WPLSOFT)
+---- موضوع: تمرین 8 - مخزن آب با 3 سنسور و دو شیر ورودی و خروجی (/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86-8-%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-3-%D8%B3%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%AF%D9%88-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C)



تمرین 8 - مخزن آب با 3 سنسور و دو شیر ورودی و خروجی - admin - 09-03-2015

در این برنامه 3 عدد سنسور برای یک مخزن آب در نظر گرفته شده است .
X1 : سنسور پایین
X2 : سنسور وسط
X3 : سنسور بالا 
Y1 : شیر خروجی
Y2 : شیر ورودی
Y3 : پمپ آب
Y4 : آلارم
با رسیدن مخزن به سطح بالا پمپ خاموش می شود و امکان باز کردن شیر خروجی فراهم می شود .
در صورتیکه سطح آب از سنسور وسط پایین تر رود ، پمپ روشن می شود تا کاهش سطح را جبران کند .
اگر باز هم سطح مخزن پایین تر آمد و از سنسور پایین هم پایین تر افتاد ، یک آلارمی فعال شود .
اگر در این شرایط شیر خروجی باز است باید بسته شود .
یعنی شیر خروجی فقط در صورت آب داشتن مخزن می تواند فعال شود .
موفق باشید .


RE: تمرین 8 - مخزن آب با 3 سنسور و دو شیر ورودی و خروجی - korosh nasiri - 17-03-2015

(09-03-2015، 01:18 AM)مدیر سایت نوشته: در این برنامه 3 عدد سنسور برای یک مخزن آب در نظر گرفته شده است .
X1 : سنسور پایین
X2 : سنسور وسط
X3 : سنسور بالا 
Y1 : شیر خروجی
Y2 : شیر ورودی
Y3 : پمپ آب
Y4 : آلارم
با رسیدن مخزن به سطح بالا پمپ خاموش می شود و امکان باز کردن شیر خروجی فراهم می شود .
در صورتیکه سطح آب از سنسور وسط پایین تر رود ، پمپ روشن می شود تا کاهش سطح را جبران کند .
اگر باز هم سطح مخزن پایین تر آمد و از سنسور پایین هم پایین تر افتاد ، یک آلارمی فعال شود .
اگر در این شرایط شیر خروجی باز است باید بسته شود .
یعنی شیر خروجی فقط در صورت آب داشتن مخزن می تواند فعال شود .
موفق باشید .
با سلام
شیر ورودی و پمپ اب در برنامه با همدیگر روشن و یا خاموش میشوند


RE: تمرین 8 - مخزن آب با 3 سنسور و دو شیر ورودی و خروجی - admin - 26-03-2015

با سلام .
دوستان دقت داشته باشند ، صورت سوال به هیچ وجه نباید تغییر داده شود .
چون این برنامه ها قرار است بعد از تایید توسط دیگر بزرگواران استفاده شود و بعد از در کنار قرار دادن صورت تمرین و خود برنامه نباید هیچ تناقض و اختلافی وجود داشته باشد .
در برنامه گفته شده بعد از رسیدن سطح مخزن به سنسور بالا امکان باز کردن شیر خروجی وجود داشته باشد .
ولی در این برنامه به محض اینکه سطح آب به مخزن بالا می رسد ، خروجی Y1 فعال می شود .
موفق باشید .


RE: تمرین 8 - مخزن آب با 3 سنسور و دو شیر ورودی و خروجی - korosh nasiri - 26-03-2015

(26-03-2015، 10:08 PM)مدیر سایت نوشته: با سلام .
دوستان دقت داشته باشند ، صورت سوال به هیچ وجه نباید تغییر داده شود .
چون این برنامه ها قرار است بعد از تایید توسط دیگر بزرگواران استفاده شود و بعد از در کنار قرار دادن صورت تمرین و خود برنامه نباید هیچ تناقض و اختلافی وجود داشته باشد .
در برنامه گفته شده بعد از رسیدن سطح مخزن به سنسور بالا امکان باز کردن شیر خروجی وجود داشته باشد .
ولی در این برنامه به محض اینکه سطح آب به مخزن بالا می رسد ، خروجی Y1 فعال می شود .
موفق باشید .
استاد بنده قصد تغییر صورت سوال را به هیچ عنوان ندارم
اگه برنامه مشکلی داره صرفا به خاطر اینه که صورت سوال رو درست متوجه نشدم
البته امیدوارم این دفعه صورت سوال رو درست متوجه شده باشم.
اگر که باز هم مشکلی داشت تلاش دوباره انجام میدم
با تشکر از سرور گرامی استاد محمدشفیع


RE: تمرین 8 - مخزن آب با 3 سنسور و دو شیر ورودی و خروجی - admin - 27-03-2015

سلام .
مهندس جان منظور من این بود اگر عملکرد برنامه با صورت سوال متناسب نباشد ، برای دوستان دیگر جای سوال پیش خواهد آمد .
با سپاس فراوان از شما به خاطر دقت و پشتکارتون در حل تمرین ها .
بنده در مجموعه آموزش برنامه نویسی PLC دلتا برای بعضی از برنامه ها تا 40 دقیقه توضیح دادم تا دوستان بتوانند پیاده سازی الگوریتم را بیاموزند .
در صورت سوال منظور از مخزن بالا ، سنسور بالا بود که با رنگ قرمز اصلاح شد .
برنامه آپلود شده اشتباه است .
در خط سوم سنسور پایین ، شیر خروجی را فعال می کند که نباید به این صورت باشد .


RE: تمرین 8 - مخزن آب با 3 سنسور و دو شیر ورودی و خروجی - admin - 28-03-2015

با سلام .
در این برنامه پر شدن مخزن در زمان مشخص شده باید اتفاق بیافتد .
ولی خالی شدن مخزن می خواهد توسط ما صورت گیرد .
پس ما نیاز به یک کلید برای خالی کردن مخزن داریم .
یعنی هر موقع ما خواستیم از آب داخل مخزن استفاده کنیم .
پس به ورودی و خروجی های زیر :
X1 : سنسور پایین
X2 : سنسور وسط
X3 : سنسور بالا 
Y1 : شیر خروجی
Y2 : شیر ورودی
Y3 : پمپ آب
Y4 : آلارم
یک ورودی X4 هم برای فرمان خالی کردن مخزن اضافه می کنیم .
دقت داشته باشید که این ورودی به صورت کلید است و تا زمان خالی شدن مخزن می توان از آن استفاده کرد .
یعنی می توان چند بار در طول خالی شدن مخزن کلید را به حالت صفر و یک قرار داد و از آب مخزن در چند مرحله استفاده کرد .
ولی با خالی شدن مخزن دیگر فعال بودن کلید نمی تواند مخزن را خالی کند .
اگر مخزن دوباره پر شد و بخواهیم دوباره از خالی کردن مخزن استفاده کنیم باید یک بار کلید اگر در حالت یک باشد به حالت صفر رفته و با دوباره فعال شدن کلید می توان مخزن را خالی کرد .
اگر این شرط در نظر گرفته نشود به محض اینکه سطح مخزن به سنسور پایین رسید دوباره شیر خروجی باز می شود .
موفق باشید .


RE: تمرین 8 - مخزن آب با 3 سنسور و دو شیر ورودی و خروجی - korosh nasiri - 30-03-2015

(28-03-2015، 09:36 PM)مدیر سایت نوشته: با سلام .
در این برنامه پر شدن مخزن در زمان مشخص شده باید اتفاق بیافتد .
ولی خالی شدن مخزن می خواهد توسط ما صورت گیرد .
پس ما نیاز به یک کلید برای خالی کردن مخزن داریم .
یعنی هر موقع ما خواستیم از آب داخل مخزن استفاده کنیم .
پس به ورودی و خروجی های زیر :
X1 : سنسور پایین
X2 : سنسور وسط
X3 : سنسور بالا 
Y1 : شیر خروجی
Y2 : شیر ورودی
Y3 : پمپ آب
Y4 : آلارم
یک ورودی X4 هم برای فرمان خالی کردن مخزن اضافه می کنیم .
دقت داشته باشید که این ورودی به صورت کلید است و تا زمان خالی شدن مخزن می توان از آن استفاده کرد .
یعنی می توان چند بار در طول خالی شدن مخزن کلید را به حالت صفر و یک قرار داد و از آب مخزن در چند مرحله استفاده کرد .
ولی با خالی شدن مخزن دیگر فعال بودن کلید نمی تواند مخزن را خالی کند .
اگر مخزن دوباره پر شد و بخواهیم دوباره از خالی کردن مخزن استفاده کنیم باید یک بار کلید اگر در حالت یک باشد به حالت صفر رفته و با دوباره فعال شدن کلید می توان مخزن را خالی کرد .
اگر این شرط در نظر گرفته نشود به محض اینکه سطح مخزن به سنسور پایین رسید دوباره شیر خروجی باز می شود .
موفق باشید .

سلام
امیدوارم دیگه درست باشه حتی اگه نباشه بازم تلاش میکنم


RE: تمرین 8 - مخزن آب با 3 سنسور و دو شیر ورودی و خروجی - admin - 05-04-2015

با سلام .
فرمان خالی شدن بعد از پر شدن درست کار می کند .
ولی بعد از خالی و پر شدن دوباره برنامه اشتباه عمل می کند .
لطفا به خط زیر که در صورت سوال روی آن تاکید شده بود دقت کنید :

"  اگر مخزن دوباره پر شد و بخواهیم دوباره از خالی کردن مخزن استفاده کنیم باید یک بار کلید اگر در حالت یک باشد به حالت صفر رفته و با دوباره فعال شدن کلید می توان مخزن را خالی کرد .  "


موفق باشید .