تمرین 9 - برنامه آلارم با مموری های سیستمی - admin - 26-03-2015

برنامه ای بنویسید که در آن اگر یکی از ورودی های X1 یا X2 فعال باشد ، خروجی Y1 به عنوان حالت نرمال فعال شود .
اگر X1 و X2 هر دو فعال باشند ، خروجی Y2 به نشانه آلارم فعال شود .
یک شستی جهت خاموش کردن صدای آژیر در نظر گرفته شود .
اما خروجی دیگری با آدرس Y3 به صورت چشمک زن با فرکانس یک ثانیه فعال بماند .
تا زمان برقراری این حالت ، چراغ چشمک زن خاموش نشود .
برای ایجاد حالت چشمک زن به جای تایمر از مموری های سیستمی استفاده شود .


RE: تمرین 9 - برنامه آلارم با مموری های سیستمی - korosh nasiri - 27-03-2015

(26-03-2015، 06:30 PM)مدیر سایت نوشته: برنامه ای بنویسید که در آن اگر یکی از ورودی های X1 یا X2 فعال باشد ، خروجی Y1 به عنوان حالت نرمال فعال شود .
اگر X1 و X2 هر دو فعال باشند ، خروجی Y2 به نشانه آلارم فعال شود .
یک شستی جهت خاموش کردن صدای آژیر در نظر گرفته شود .
اما خروجی دیگری با آدرس Y3 به صورت چشمک زن با فرکانس یک ثانیه فعال بماند .
تا زمان برقراری این حالت ، چراغ چشمک زن خاموش نشود .
برای ایجاد حالت چشمک زن به جای تایمر از مموری های سیستمی استفاده شود .

با سلام
خروجی الارم این برنامه توسط شستی X3 خاموش میشود ولی همچنان خروجی Y3  به صورت چشمک زن فعال میماند
این خروجی(لامپ) توسط مموری سیستمی M1013  با فرکانس یک هرتز به صورت چشمک زن استفاده شده است


RE: تمرین 9 - برنامه آلارم با مموری های سیستمی - admin - 28-03-2015

با سلام .
عملکرد برنامه اشتباه است .
چون با فعال شدن دو ورودی ، خروجی Y2 که آلارم می باشد فعال نمی شود .
موفق باشید .


RE: تمرین 9 - برنامه آلارم با مموری های سیستمی - korosh nasiri - 29-03-2015

(28-03-2015، 10:05 PM)مدیر سایت نوشته: با سلام .
عملکرد برنامه اشتباه است .
چون با فعال شدن دو ورودی ، خروجی Y2 که آلارم می باشد فعال نمی شود .
موفق باشید .
با سلام
برنامه تصحیح شد


RE: تمرین 9 - برنامه آلارم با مموری های سیستمی - admin - 29-03-2015

با سلام .
بله کاملا درست است .