+--- انجمن: آموزش و دانلود نرم افزار HMI پنل مستر PM Designer شرکت Cermate (http://www.plc1.co/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-HMI-%D9%BE%D9%86%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1-PM-Designer-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-Cermate)
+--- موضوع: آموزش آپلود برنامه در HMI پنل مستر و نرم افزار PM Designer (/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A2%D9%BE%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1-HMI-%D9%BE%D9%86%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%88-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-PM-Designer)



آموزش آپلود برنامه در HMI پنل مستر و نرم افزار PM Designer - admin - 14-11-2014

آپلود برنامه در نرم افزار PM Designer اچ ام آی پنل مستر با نرم افزار های مشابه مقداری متفاوت است .
برای این کار در ابتدا کابل ارتباطی را وصل می کنید .
سپس از سر برگ Panel گزینه Upload را انتخاب می کنیم .
برای قسمت Save to نامی انتخاب می کنیم . نوع پورت و نرخ تبادل اطلاعات را نیز مشخص می کنیم . مثلا COM5 و 9600 سپس با زدن استارت ، نرم افزار از شما پسود می خواهد که به صورت پیش فرض شما باید 9 بار عدد صفر را وارد کنید . یعنی "000000000"
حالا کار تمام است . فقط باید منتظر بمانید تا برنامه از HMI به کامپیوتر شما آپلود شود .
کل مراحل در تصویر زیر مشخص است .


RE: آموزش آپلود برنامه در HMI پنل مستر و نرم افزار PM Designer - 891275016 - 07-09-2017

سلام خسته نباشید من میخوام برنامه hmi pm و اپلود کنم ولی اخر برنامه اپلود نمیشه چکار کنم  ممنون میشم اگه راهنمایی کنید


RE: آموزش آپلود برنامه در HMI پنل مستر و نرم افزار PM Designer - admin - 22-10-2017

درود بر شما . HMI PM یا به صورت کامل Panel Master با نرم افزار PM Designer شرکت Cermate قابل برنامه نویسی و آپلود است . 
در نظر داشته باشید برای آپلود می توانید از Com2 و پورت RS232 استفاده کنید . 
البته کمی زمان این کار طولانی تر از بقیه HMI ها مثل دلتا است . 
در طول اپلود کابل شما به هیچ وجه نباید تکون بخوره ، چون ممکنه ارتباط قطع بشه . 
البته از برنامه آپلود شده فقط می توانید در یک HMI کاملا مشابه استفاده کنید و برنامه امکان ویرایش نخواهد داشت .