فعال کردن Message text همزمان با روشن کردن LOGO - admin - 14-11-2014

در برنامه نویسی لوگو بعضی دستورات هستند که شما می خواهید همزمان با Run شدن mini plc انجام شوند .
خب اگر بخواهیم همزمان با وصل برق سخت افزار LOGO یک متن بر روی صفحه به نمایش گذاشته شود چه کاری باید انجام دهیم .
جواب در مموری 8 خلاصه می شود . 
اما M8 که Initialization Flag نام دارد فقط در لحظه ی اول فعال می شود پس نمی تواند Message text را به صورت دائم فعال کند .
چاره ی کار در فلیپ فلاپ RS است .
کافیست شما M8 را به پایه SET فلیپ فلاپ وصل کرده و خروجی انرا به Message text  وصل کنید . کار تمام است .
می توانید به عکسی که در فایل پیوست موجود است نگاه کنید .