+--- انجمن: لوگو اسمارت ، mini PLC اسمارت لوگو ایرانی ، Smart LOGO ، مشابه لوگو 6 زیمنس (http://www.plc1.co/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%8C-mini-PLC-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%8C-Smart-LOGO-%D8%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88-6-%D8%B2%DB%8C%D9%85%D9%86%D8%B3)
+--- موضوع: جایگزینی برای (Initialization Flag) در لوگو اسمارت (/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-Initialization-Flag-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA)



جایگزینی برای (Initialization Flag) در لوگو اسمارت - admin - 25-06-2015

در سخت افزار mini PLC لوگو زیمنس شما می توانید از M8 در لحظه ی استارت CPU ، برای اجرای قسمتی از برنامه خود استفاده کنید .


اما این امکان در سخت افزار LOGO Smart  وجود ندارد و برنامه نوشته شده با لوگو اسمارت اگر شامل M8 باشد ، در اولین سیکل اجرا نخواهد شد .

شما می توانید به جای آن از NOT یک حافظه استفاده کنید که از آن در جای دیگر برنامه استفاده نکردید .

یا از لبه بالا رونده و یا ست کردن آن و ریست بعد از اتمام کار با آن .

در صورتیکه قصد پیاده سازی برنامه ای در سخت افزار لوگو اسمارت را دارید ، و امکان پیاده سازی آن وجود ندارد ، می توانید با ما تماس بگیرید .