رله های خروجی ترموستات ساموان - نسخه قابل چاپ +- انجمن پی ال سی وان (http://www.plc1.co) +-- انجمن: برق صنعتی (http://www.plc1.co/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C) +--- انجمن: ترموستات (http://www.plc1.co/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA) +--- موضوع: رله های خروجی ترموستات ساموان (/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%B1%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86) |
رله های خروجی ترموستات ساموان - admin - 15-11-2014 در ترموستات ساموان ما دو تا خروجی داریم که یکی از آنها 2 آمپر و دیگری 5 آمپر است . تایمر هم قابلیت فعال سازی دارد . یعنی وقتی دما به SET Point رسید ، مدت زمان تایمر را گذرانده و بعد فعال می شود . با این کار شما می توانید جلوی نوسانات را بگیرید . البته افزایش دیفرانسیل یا بازه قطع و وصل هم می تواند به این موضوع کمک کند . مثلا به جای اینکه بازه یک دهم درجه باشد ، بازه را دو درجه انتخاب کنیم . در قسمت دو خروجی 2 و 5 آمپر ، شما سه کنتاکت دارید ، پایه مشترک با C نمایش داده می شود . یکی از پایه ها با H و دیگری با C نمایش داده می شود که مخفف Cool و Heat است . یکی گرمکن را وارد مدار می کند و دیگر کولر را . باید دقت داشته باشید که همیشه پایه C به یکی از کنتاکت ها متصل است . یعنی یکی از پایه ها Normal Open و دیگری Normal Close است . شما می توانید خروجی رله را مستقیم به کنتاکتور و یا هر خروجی دیگر مورد نیاز متصل کنید . |