انجمن پی ال سی وان
اتصال HMI پنل مستر به PLC S7 200 زیمنس - نسخه قابل چاپ

+- انجمن پی ال سی وان (http://www.plc1.co)
+-- انجمن: پنل مستر - Panel Master (http://www.plc1.co/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%BE%D9%86%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1-Panel-Master)
+--- انجمن: آموزش و دانلود نرم افزار HMI پنل مستر PM Designer شرکت Cermate (http://www.plc1.co/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-HMI-%D9%BE%D9%86%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1-PM-Designer-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-Cermate)
+--- موضوع: اتصال HMI پنل مستر به PLC S7 200 زیمنس (/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-HMI-%D9%BE%D9%86%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%87-PLC-S7-200-%D8%B2%DB%8C%D9%85%D9%86%D8%B3)



اتصال HMI پنل مستر به PLC S7 200 زیمنس - admin - 15-11-2014

برای ارتباط PLC S7 200 زیمنس به HMI پنل مستر شما می توانید از دو حالت برای این کار استفاده کنید .
پورت موجود بر روی CPU پی ال سی S7 200 زیمنس از نوع PPI است .
یعنی شما پورت PPI پی ال سی 200 را به COM 1  یا COM2 مانیتور پنل مستر وصل می کنید .
اگر از COM1 روی HMI پنل مستر استفاده می کنید باید :
باید پایه شماره 1 پورت HMI را به پایه شماره 3 پورت PLC وصل کنید 
و پایه شماره 6 پورت HMI را به پایه شماره 8 پورت PLC وصل کنید .
5 را هم به 5 وصل می کنیم .
حال اگر از COM2 روی HMI بخواهیم استفاده کنیم باید به جای پایه 6 از 4 استفاده کنیم .
یعنی :
پایه شماره 1 پورت HMI را به پایه شماره 3 پورت PLC وصل کنید 
پایه شماره 4 پورت HMI را به پایه شماره 8 پورت PLC وصل کنید .
البته چون COM2 به صورت مثبت و منفی است ، پس یک و چهار ما همان مثبت و منفی RS485 کام 2 HMI پنل مستر ما خواهد شد .