لبه بالارونده LDP و لبه پایین رونده LDF - admin - 16-11-2014

در خیلی از مواقع نمی توان از کنتاکت های باز و بسته به صورت معمول استفاده کرد .
سعی می کنم با یک مثال این مطلب را خدمت شما توضیح دهم .
یک نوار نقاله را در نظر بگیرید ، زمانیکه بطری در جلوی یک نازل قرار می گیرد ، نوار نقاله می ایستد .
اگر ما کنتاکت باز سنسور را به توقف نوار نقاله بدهیم ، دیگر نمی توانیم بعد از پر شدن نوار نقاله را استارت کنیم .
چون شرط ریست نوار نقاله هنوز برقرار است .
حال اگر از لبه بالارونده سنسور برای توقف نوارنقاله استفاده کنیم ، مشکل حل می شود .
بعد از پر شدن بطری دیگر شرط ریست نوار نقاله دیگر برقرار نیست ( چون لبه بالارونده سنسور یک لحظه بیشتر نبود ) .
یعنی شما می توانید ادامه کار را با استارت نوارنقاله داشته باشید .
شکل پیوست SET و Reset شدن یک خروجی با لبه بالا و پایین رونده یک خروجی را نشان می دهد .
لبه بالارونده در plc دلتا با LDP 
و لبه پایین رونده را با LDF
نشان می دهند .