اتصال DTC1000 به PLC دلتا - admin - 16-11-2014

همانطور که می دانید DTC1000 یک کنترلر دمای مستقل می باشد و قابلیت اتصال به CPU پی ال سی دلتا را ندارد .
چون اگر به سمت چپ تمام ماژول های PLC دلتا نگاه کنید ، می بینید که یک زائده ای قرار دارد که محصل اتصال ماژول با CPU یا ماژول سمت چپی خود می باشد .
خب پس چاره کار کجاست ؟
آیا نمی توان این ارتباط را برقرار کرد ؟
جواب در پروتوکل مدباس است . شما می توانید از طریق پروتوکل مدباس ، DTC1000 را به عنوان یک دستگاه خارجی به PLC دلتا وصل کنید .
باید دقت داشته باشید که در این صورت DTC1000 دارای یک آدرسی خواهد بود که به این صورت این ارتباط برقرار می شود .
حال که شما DTC1000 را به PLC دلتا شناساندید ، می توانید اطلاعات آن از جمله دمای اندازه گیری شده را در PLC دلتا بخوانید .
پس شما می توانید به جای ماژول دما ، یک DTC1000 را نیز به PLC دلتا وصل کنید و
از دمای اندازه گیری شده توسط آن در برنامه نوشته شده در نرم افزار WOLSOFT استفاده کنید .