فعال کردن خروجی منفی PLC با رله 24 ولت - admin - 16-11-2014

فرض رو بر این بگیرید که در یک سیستم اتوماسیون خروجی شما از PLC منفی 24 ولت است . چطور یک کنتاکتور 220 ولت را با این منفی فعال می کنید .
اگر شما یک رله 24 ولت داشته باشید مشکل شما حل خواهد شد .
سمت دیگر رله که مشخص است ، وقتی رله فعال می شود دو تا کنتاکت را به هم وصل می کند که این کنتاکت می تواند فاز و یا نول ، 220 ولت AC باشد .
مثلا اگر ما فاز را وصل کنیم پس کافیست A2 که همان نول است را به صورت مستقیم به نول تابلو وصل کنیم .
برای رله نیز دقیقا همین کار را باید انجام دهیم ، یعنی ترمینال A1 رله که همان مثبت 24 ولت است به صورت مستقیم وصل می شود .
ما خروجی PLC که منفی است را به A2 رله 24 ولت وصل می کنیم .
کار تمام است .
حال زمانیکه خروجی PLC فعال می شود ، 24 ولت DC برقرار شده و سیم فاز سمت دیگر رله به A1 کنتاکتور وصل و کنتاکتور به اصطلاح جذب می شود .