انجمن پی ال سی وان
نمایش پالس انکودر روی HMI DELTA - نسخه قابل چاپ

+- انجمن پی ال سی وان (http://www.plc1.co)
+-- انجمن: انکودر (http://www.plc1.co/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%B1)
+--- انجمن: تعداد پالس انکودر (http://www.plc1.co/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%B1)
+--- موضوع: نمایش پالس انکودر روی HMI DELTA (/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-HMI-DELTA)



نمایش پالس انکودر روی HMI DELTA - admin - 16-11-2014

زمانیکه شما انکودر را به یک کنترلر یا PLC مثل پی ال سی دلتا وصل می کنید ، PLC کار شمارش پالس های انکودر را انجام می دهد .
اگر شما در برنامه WPLSOFT به صورت آنلاین قرار بگیرید ، می توانید این تغییرات را مشاهده کنید .
همچنین شما می توانید تغییرات پالس های انکودر را بر روی یک HMI مثل اچ ام آی DELTA مشاهده کنید .
اگر شما از High Speed Counter  به صورت دو فاز استفاده کنید ، به راحتی می توانید تغییرات تعداد پالس را در دو جهت مشاهده کنید .
مثلا کافیست با دست انکودر را بچرخانید ، به راحتی متوجه خواهید شد که زمانیکه در جهت عکس ، انکودر را می چرخانید ، از عدد کانتر کم می شود .
شما در تصویر زیر به راحتی می توانید تغییر مقدار ، تعداد پالس اندازه گیری شده را مشاهده بفرمایید .


RE: نمایش پالس انکودر روی HMI DELTA - castell - 24-10-2015

سلام نحوه برنامه نویسی در پی ال سی به چه فورمیه تنضیمات مربوط به High Speed Counter  چ گونه است 
ممنون از توضیحاتتون و ممنون از درک شما در قابل فهم و کامل توضیح دادن موضوع


RE: نمایش پالس انکودر روی HMI DELTA - admin - 24-10-2015

در پی ال سی دلتا شما کافیست از کانتر های باشماره های مخصوص مثل C251 استفاده کنید .
در همین حال اگر فاز A و B را به ورودی های X0 و X1 وصل کنید ، کانتر شما تعداد پالس های انکودر متصل به PLC دلتا شما رو می خواند .
حال کافیست شما آدرس شمارنده و یا اینکه انتقال مقدار آن را به یک حافظه D را در HMI به نمایش بگذارید .


RE: نمایش پالس انکودر روی HMI DELTA - castell - 24-10-2015

(24-10-2015، 08:14 PM)admin نوشته: در پی ال سی دلتا شما کافیست از کانتر های باشماره های مخصوص مثل C251 استفاده کنید .
در همین حال اگر فاز A و B را به ورودی های X0 و X1 وصل کنید ، کانتر شما تعداد پالس های انکودر متصل به PLC دلتا شما رو می خواند .
حال کافیست شما آدرس شمارنده و یا اینکه انتقال مقدار آن را به یک حافظه D را در HMI به نمایش بگذارید .

بسیار عالی ولی مهندس اگر مثل دیگر فایل های اموزشیتون از محیط و نحوه قرار گیری المنت ها چ در wplsoft  چ DOPspft  باشه بسار عالی و کامل میشه
اگر همکاری کنید و وقت بگذارید عده ای را از ته ظلمت و تاریکی به روشنایی علم میرسونید


RE: نمایش پالس انکودر روی HMI DELTA - admin - 20-02-2017

درود بر شما . 
تعدادی فایل در زمینه برند دلتا در سایت
 http://www.PLC1.net
 قرار داده شده است . 
می توانید استفاده کنید .