اگر فقط با نرم افزار LOGO SOFT Comfort  کار کرده باشید و هیچ گاه برنامه ای را به سخت افزار LOGO دانلود نکرده باشید ، اهمیت Open connector و از کاربرد آن به خوبی مطلع نباشید .
در واقع در خود نرم افزار ، Open connector کاربرد خاصی ندارد .
در خیلی از برنامه ها ممکن است به این بلوک برنامه نویسی نیازی نشود و شما بدون مشکل برنامه خود را به PLC لوگو دانلود کنید .
اما در بعضی از برنامه ها و با انتخاب گزینه دانلود ، می بینید که نرم افزار با پیغامی اجازه دانلود برنامه به سخت افزار را نمی دهد .
دقت داشته باشید که اگر برنامه شما ، شامل Message text و یا بلوک های آنالوگی باشد که خروجی آنها دیجیتال است ، باشد ، شما باید حتما از Open connector در خروجی این بلوک ها استفاده شود .
در اصطلاح شما با این کار ته این بلوک ها را می بندید و با این کار لوگو به شما اجازه دانلود برنامه به سخت افزار را می دهد .