کاربرد Open connector در mini plc LOGO - نسخه قابل چاپ +- انجمن پی ال سی وان (http://www.plc1.co) +-- انجمن: زیمنس (http://www.plc1.co/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D9%85%D9%86%D8%B3) +--- انجمن: LOGO (http://www.plc1.co/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-LOGO) +---- انجمن: لوگو نسل 6 (http://www.plc1.co/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88-%D9%86%D8%B3%D9%84-6) +---- موضوع: کاربرد Open connector در mini plc LOGO (/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-Open-connector-%D8%AF%D8%B1-mini-plc-LOGO) |
کاربرد Open connector در mini plc LOGO - admin - 16-11-2014 اگر فقط با نرم افزار LOGO SOFT Comfort کار کرده باشید و هیچ گاه برنامه ای را به سخت افزار LOGO دانلود نکرده باشید ، اهمیت Open connector و از کاربرد آن به خوبی مطلع نباشید . در واقع در خود نرم افزار ، Open connector کاربرد خاصی ندارد . در خیلی از برنامه ها ممکن است به این بلوک برنامه نویسی نیازی نشود و شما بدون مشکل برنامه خود را به PLC لوگو دانلود کنید . اما در بعضی از برنامه ها و با انتخاب گزینه دانلود ، می بینید که نرم افزار با پیغامی اجازه دانلود برنامه به سخت افزار را نمی دهد . دقت داشته باشید که اگر برنامه شما ، شامل Message text و یا بلوک های آنالوگی باشد که خروجی آنها دیجیتال است ، باشد ، شما باید حتما از Open connector در خروجی این بلوک ها استفاده شود . در اصطلاح شما با این کار ته این بلوک ها را می بندید و با این کار لوگو به شما اجازه دانلود برنامه به سخت افزار را می دهد . |