برای اینکه در نرم افزار WPLSOFT از تایمر یک میلی ثانیه و یا به عبارتی 1 هزارم ثانیه استفاده کنیم باید از قسمت Device Range کمک بگیریم .
می دانیم که در plc دلتا هنگام استفاده از هر تایمری ، ثابت زمانی آن هم باید بررسی شود .
این بدان معنی است که ثابت زمانی آن در دست ما نیست و همراه شماره تایمر می باشد .
برای نمونه T4 ثابت زمانی 100 میلی ثانیه دارد .
برای اینکه تایمر ما در نرم افزار PLC دلتا ، ثابت زمانی میلی ثانیه را داشته باشد ،
باید از شماره 127 استفاده کنیم . یعنی T127 .
حال اگر بخواهیم با این تایمر 10 ثانیه را داشته باشیم باید عدد K در تایمر 10000 باشد . یعنی
TMR T127 K10000
یا اینکه اگر مقدار K ما یک باشد و تایمر خودش را ریست کند ، در یک ثانیه این تایمر 1000 بار فعال خواهد شد .