تمرین 2 - سه سنسور و پمپ
#1
برنامه ای بنویسید که 3 تا سنسور است که شرط روشن شدن پمپ سنسور اول باشد زمانی که استارت زده میشود
و
 اگر نباشد موتور قطع شود .و این که اگر سنسور های 2 یا 3 بعد از 10 ثانیه ندیدن موتور خاموش و اجازه استارت تا 20 ثانیه داده نشود به زبان STL نوشته شود .
#2
سلام
صورت سوال مجهول و گنگ ...
پاسخ
سپاس شده توسط:
#3
منظور این است که شما سه عدد ورودی را در نظر بگیرید . 
برای اینکه موتور اول روشن شود باید ورودی یک فعال شود . پس شرط روشن شدن موتور یک ، فعال شدن ورودی اول است . 
دقیقا بلافاصله بعد از فعال شدن ورودی یک ، 10 ثانیه وقت است که یکی از دو ورودی 2 یا 3 روشن شود . 
اگر در این 10 ثانیه یکی از این دو ورودی روشن نشود ، موتور 1 خاموش خواهد شد و به مدت 20 ثانیه نمی توانیم با فعال کردن سنسور 1 موتور یک را روشن کنیم . 
اما اگر در این 10 ثانیه ، یکی از دو سنسور 2 یا 3 فعال شوند ، موتور 1 به کار خود ادامه خواهد داد . 
ورودی 4 رو هم برای ریست موتور و تست دوباره مدار در نظر بگیرید .