تمرین 11 - تایمر با دو زمان
#1
در این برنامه بدون شستی استارت و همزمان با Run شدن CPU دلتا ، یک خروجی با زمان یک ثانیه باید شروع به روشن و دو ثانیه خاموش شدن کند .
( 1 ثانیه روشن و 2 ثانیه خاموش )
با زدن یک شستی به عنوان ورودی این زمان باید به  ( 3 ثانیه روشن و 4 ثانیه خاموش ) تبدیل شود .
برای ایجاد این حالت فقط مجاز به استفاده از دو تایمر هستید . یعنی زمان تایمر ها باید متغییر در نظر گرفته شود .
با زدن شستی دوم زمان ها باید به حالت اول برگردد .