استفاده از کنتاکتور برای موتور تک فاز
#4
(12-03-2015، 03:23 PM)mohammad نوشته: سلام یه سوال داشتم من موتور سه فاز رو با خازن توی شبکه تک فاز راه اندازی کردم، حالا میخوام موتور رو به حالت چپگرد راستگرد از طریق کنتاکتور به صورت خودکار کنم، ولی متاسفانه هر روشی که به ذهنم میرسید برای اینکار رو امتحان کردم اما جواب نداد. مدار قدرت که برای اینکار باشه یعنی موتور سه فاز رو توی شبکه ی تکفاز ، برای مثال با زدن یک شستی چپگرد کنه و با زدن شستی دیگه راستگرد کنه رو کسی داره ؟ ممنون میشم اگه کمکم کنید ،برای پروژمه و سر این گیر افتادم.
برای راه اندازی موتور سه فاز آسنکرون توسط شبکه تک فاز باید دو خازن وصل شبکه تکفاز شده که خروجی آن ها ایجاد اختلاف فاز لازم برای چرخش رتور ایجاد می کند برای چپ گرد راست گرد شدن این موتور باید جای دو سرسیم خروجی از خازن تغیر داد وبرای این کار پس وصل کردن مدار فرمان چپ گر راست گرد مدار قدرت آن به شرح زیر است:
1.سیم فاز خروجی از خازن اول وارد کنتاکت اول از سمت چپ کنتاکتور می شود . 
2.سیم فاز برق اصلی شهر را که بدون خازن است به کنتاکت وسطی کنتاکتور وصل می کنیم.
3.سیم فاز خروجی از خازن دوم وارد کنتاکت سوم از سمت چپ کنتاکتور می شود . 
4.ورودی های کنتاکتور دوم را انشعابی به همان صورت می گیریم .
5.خروجی کنتاکت اول از سمت چپ کنتاکتور دوم به خروجی کنتاکت سوم از سمت چپ کنتاکتور اول میرود.
6.خروجی کنتاکت های وسطی کنتاکتور ها به هم وسل میشود.
7.خروجی کنتاکت سوم ازسمت چپ کنتاکتور دوم به خروجی کنتاکت اول از سمت چپ کنتاکتور اول میرود.
پاسخ
سپاس شده توسط:


پیام‌های این موضوع
RE: استفاده از کنتاکتور برای موتور تک فاز - شکور - 23-03-2016، 07:58 PM

موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  کنتاکتور چیست و ساختار آن چگونه است + معرفی انواع کنتاکتور armiiiin 0 237 07-06-2023، 12:55 PM
آخرین ارسال: armiiiin
  فرمان دادن به کنتاکتور با PLC admin 6 9،651 24-05-2023، 08:47 AM
آخرین ارسال: drearrifs

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان