تغییر Baud Rate در پی ال سی دلتا ایرانی
#1
برای تغییر Baud Rate در پی ال سی دلتا ایرانی مدل 14SS2 و 10SX ، از قسمت Wizard ، وارد قسمت Communication Program ، می شوید . 
در اینجا برای نمونه Com2 رو تنظیم می کنیم . 
ولی شاید بگویید این مراحل را به درستی و بارها انجام داده ایم ، اما نرخ تبادل اطلاعات ، تغییر نکرده . 
برای حل این مشکل باید مموری 1120 رو در همان قسمت Wizard و مثلا با M1002 ، ست کنید . 
در عکس زیر  SET M1120  با کادر قرمز مشخص شده . 
این روش برای هر دو مد ASCII و RTU قابل استفاده است . 

[عکس: chang Baud Rate in DELTA PLC IRAN.jpg]