#2
درود بر شما . 
در هر بار فعال شدن هر خروجی یک تایمر زمان کارکرد رو محاسبه میکنه . 
با خاموش شدن همه خروجی ها و شرط دوباره فعال شدن یک خروجی ، کافیست با استفاده از مقایسه مینیمم یا ماکزیمم ، کمترین کارکرد پیدا شود . 
برای پیدا کردن مینیمم کارکرد کافیست دو به دو زمان ها مقایسه شوند . 
بعد کمترین کارکرد وارد زمان شود . 
حال این کمترین کارکرد داره زمان عملکرد اش زیاد میشه . به ترتیب بعدی و بعدی . 
ممکن است در مقایسه دفعه بعد این پمپ دیگه کمترین کارکرد رو نداشته باشد . 
برای همین دوباره در زمان مشخص مقایسه همه دو به دو انجام میشه . دو تا با هم ، نتیجه با سومی ، نتیجه با چهارمی و . . .