08-03-2015، 10:18 PM
درود بر شما .
برنامه بر روی سخت افزار تست شد .
سه خروجی با هر بار تحریک ورودی X0 فعال می شوند .
فقط به دو نکته باید توجه کرد :
برای سیستم یک استپ در نظر گرفته شود تا در هنگام تحریک همه چیز به حالت اول برگردد .
و دیگر اینکه ، خروجی ها باید با تحریک ورودی فعال شوند ، نه با لبه پایین رونده .
سپاسگذار از پشتکار شما در حل تمرین ها .
برنامه بر روی سخت افزار تست شد .
سه خروجی با هر بار تحریک ورودی X0 فعال می شوند .
فقط به دو نکته باید توجه کرد :
برای سیستم یک استپ در نظر گرفته شود تا در هنگام تحریک همه چیز به حالت اول برگردد .
و دیگر اینکه ، خروجی ها باید با تحریک ورودی فعال شوند ، نه با لبه پایین رونده .
سپاسگذار از پشتکار شما در حل تمرین ها .