درود بر شما
ما در خروجی PLC ها دو نوع رله ای و ترانزیستوری را داریم .
خروجی های رله ای قابلیت سوئیچینگ با آمپر بالاتر مثلا 2 ، 5 و 10 آمپر را دارند . در عوض تعداد سوئیچیگ پایینی دارند .
در مقابل خروجی ترانزیستوری با آمپر خیلی پایین و تعداد سوئیچینگ بالا را داریم .
اگر قرار باشد به یک خروجی ترانریستوری یک مصرف کننده با آمپر بالا وصل کنیم . مثلا کنتاکتور ، المنت یا . . .
برای این موارد حتما نیاز به استفاده از رله است .
که مدل های مختلفی از این کارت های رله وجود دارد .
حتی بهتر است برای خروجی های رله ای هم از رله استفاده شود تا اگر اتصالی و یا مشکلی در مصرف کننده خروجی داشتیم ، تاثیر آن به خروجی PLC نرسد .
ولی خروجی های High Speed نیازی به استفاده از رله ندارد .
موفق باشید .