استفاده از سنسور NPN به جای سنسور PNP
#1
سنسور ها دو نوع خروجی دارند . در اینجا منظور سنسور های نوری می باشد .
خروجی PNP
خروجی NPN
در حالت اول سیم فرمان ما ولتاژ مثبت خواهد داشت .
مثلا اگر شما یک سنسور معمولی نوری را در نظر بگیرید ، دارای ولتاژ تغذیه 24 ولت DC است .
یعنی سنسور PNP زمانی که فعال می شود ، ولتاژ سیم منفی و سیم فرمان 24 ولت خواهد شد و شما می توانید از آن به عنوان ورودی استفاده کنید .
ولی سنسور با خروجی NPN ، عکس این حالت عمل می کند و سیم فرمان منفی یا به عبارتی صفر ولت خواهد شد .
پس اگر شما در هنگام فعال شدن سنسور مقدار ولتاژ آنرا با سیم منفی بگیرید ، هیچ ولتاژی نخواهید داشت .
خب از این سنسور چه طور میشود به صورت خروجی مثبت استفاده کرد .
چاره کار استفاده از یک رله 24 ولت می باشد .
شما A1 رله را به صورت مستقیم وصل می کنید ، و سیم فرمان سنسور NPN که در هنگام تحریک منفی خواهد شد را هم به A2 وصل می کنید .
یعنی زمانیکه سنسور فعال شود ، رله نیز فعال خواهد شد .
حالا کافیست در سمت خروجی رله هر فرمان یا ولتاژی را که بخواهید وصل کنید تا با وصل کنتاکت ولتاژ مثبت 24 برقرار شود .
البته برد های ترانزیستوری به صورت چند کاناله وجود دارند که به صورت مستقیم مقدار ولتاژ مثبت را منفی می کنند که در فرصت های آینده توضیح داده خواهد شد .


فایل‌های پیوست تصاویر بندانگشتی
   
پاسخ
سپاس شده توسط:


پیام‌های این موضوع
استفاده از سنسور NPN به جای سنسور PNP - مدیر سایت - 18-11-2014، 02:47 PM

موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  معتبر ترین شرکت های تولید کننده سنسور admin 3 5،822 03-11-2023، 11:14 PM
آخرین ارسال: Squeemi
  سیم بندی سنسور نوری admin 2 6،930 20-02-2017، 01:43 AM
آخرین ارسال: admin
  عیب یابی سنسور نوری admin 0 2،461 12-11-2014، 07:24 PM
آخرین ارسال: مدیر سایت
  سنسور نوری دو طرفه - رفلکتور دار admin 0 2،294 12-11-2014، 12:42 PM
آخرین ارسال: مدیر سایت

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان