تمرین 8 - مخزن آب با 3 سنسور و دو شیر ورودی و خروجی
#8
با سلام .
فرمان خالی شدن بعد از پر شدن درست کار می کند .
ولی بعد از خالی و پر شدن دوباره برنامه اشتباه عمل می کند .
لطفا به خط زیر که در صورت سوال روی آن تاکید شده بود دقت کنید :

"  اگر مخزن دوباره پر شد و بخواهیم دوباره از خالی کردن مخزن استفاده کنیم باید یک بار کلید اگر در حالت یک باشد به حالت صفر رفته و با دوباره فعال شدن کلید می توان مخزن را خالی کرد .  "


موفق باشید .
پاسخ
سپاس شده توسط:


پیام‌های این موضوع
RE: تمرین 8 - مخزن آب با 3 سنسور و دو شیر ورودی و خروجی - مدیر سایت - 05-04-2015، 03:10 PM